张飞实战电子

  论坛   开关电源   整流桥、二极管必须考虑的瞬间耐流量!
返回列表
查看: 4770|回复: 0
收起左侧

整流桥、二极管必须考虑的瞬间耐流量!

[复制链接]

1

主题

1

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2018-4-18 17:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
整流桥、二极管必须考虑的瞬间耐流量!
打开数据手册如下图
jMi646E6xz96EVR6.jpg
一般高速的DIODEI2t值比低速的DIODE要小的多,我们选用时需要注意。
I2t和最大不可重复正向电流有什么关系?
G1QzV1OoVhxpQXZx.jpg
开机时的冲击电流波形:
Srr7n7NrrR5MnzsS.jpg
举例:
KBP08的最大不可重复峰值电流(8.6ms正弦半波)是50A,换算成I2T10.75A2s
如果电解电容是200UFNTC电阻满载升温后1欧姆,则满载关机马上开机条件下,如果开机瞬间整流后电压350V,实际承受的I2T12.25A2s超出可承受的瞬时电流。
选用整流桥时要考虑实际选用的电解电容和NTC
启动电阻的功耗:
ph8hcDiCri49DI9V.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

收藏:13 | 帖子:296

有图有真相